Bonjour,
On a eut cette discussion avec un collègue électricien qui avait appris en CAP il y a au moins 15 ans que on ne travaille pas sous tension mais que si ca doit arriver il ne faut jamais brancher la terre en premier.
Par contre impossible pour lui de me donner la raison... il ne s'en souvient plus.
Une idée ?? je trouve rien sur le net ...
Merci
Salutations amicales à CouZ ...déjà 1 an !
dans quel ordre brancher les fils d'une prise 2P+T SOUS tension
-
Leon00
- Nouveau membre LV2

- Messages : 12
- Enregistré le : juil. 4, '25, 16:16
- Qui êtes vous ? : Particulier
Re: dans quel ordre brancher les fils d'une prise 2P+T SOUS tension
Hello ; je mets ma post ici pour recevoir une notif en cas de réponse car le sujet m'intéresse, mercilepoulpe a écrit : juil. 5, '25, 19:27 Bonjour,
On a eut cette discussion avec un collègue électricien qui avait appris en CAP il y a au moins 15 ans que on ne travaille pas sous tension mais que si ca doit arriver il ne faut jamais brancher la terre en premier.
Par contre impossible pour lui de me donner la raison... il ne s'en souvient plus.
Une idée ?? je trouve rien sur le net ...
Merci
Salutations amicales à CouZ ...déjà 1 an !
Modifié en dernier par Leon00 le sept. 22, '25, 10:36, modifié 2 fois.
- christophe
- MyEleec de Platine LV2

- Messages : 12734
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- Contact :
Re: dans quel ordre brancher les fils d'une prise 2P+T SOUS tension
Bonjour,
je vais tenter de répondre.
D'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas le faire comme ça, il faut être habilité "Sous tension" donc B1T ou B2T ce qui sous entend que l'employeur vous a formé pour l'être.
Il faut donc savoir comment se prémunir contre les risques d'électrisation et de court-circuit.
Dans ton cas, il s'agit d'un travail "au contact" avec des pièces nues sous tension.
(il y a aussi le travail à distance (en utilisant des outils avec des bouts isolants) et le travail au potentiel (tu est au potentiel de la phase))
Attention, on parle bien ici d'un travail et pas d'une intervention ! Il faut que le chef d'établissement fasse un écrit comme quoi il est nécessaire de faire le travail sous tension.
Il ne peux y avoir de connexion et déconnexion en basse tension (maximum 500V) sur un circuit supérieur ou égale à 10mm² en cuivre et 16mm² en aluminium et une protection maximale de 63A.
La connexion du neutre doit être faite avant, ou au plus tard en même temps que celle de la, ou des phases. L’ordre doit être inverse pour la déconnexion.
Quand à la terre, je n'ai rien trouvé dessus, mais vu qu'elle est là pour nous protéger, je dirais qu'il faut la déconnecter en dernière et la connecter en première.
je vais tenter de répondre.
D'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas le faire comme ça, il faut être habilité "Sous tension" donc B1T ou B2T ce qui sous entend que l'employeur vous a formé pour l'être.
Il faut donc savoir comment se prémunir contre les risques d'électrisation et de court-circuit.
Dans ton cas, il s'agit d'un travail "au contact" avec des pièces nues sous tension.
(il y a aussi le travail à distance (en utilisant des outils avec des bouts isolants) et le travail au potentiel (tu est au potentiel de la phase))
Attention, on parle bien ici d'un travail et pas d'une intervention ! Il faut que le chef d'établissement fasse un écrit comme quoi il est nécessaire de faire le travail sous tension.
Il ne peux y avoir de connexion et déconnexion en basse tension (maximum 500V) sur un circuit supérieur ou égale à 10mm² en cuivre et 16mm² en aluminium et une protection maximale de 63A.
La connexion du neutre doit être faite avant, ou au plus tard en même temps que celle de la, ou des phases. L’ordre doit être inverse pour la déconnexion.
Quand à la terre, je n'ai rien trouvé dessus, mais vu qu'elle est là pour nous protéger, je dirais qu'il faut la déconnecter en dernière et la connecter en première.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.




-
lepoulpe
- Nouveau membre LV1

- Messages : 7
- Enregistré le : juin 13, '24, 09:07
- Académie : Besançon
- Qui êtes vous ? : Autre
Re: dans quel ordre brancher les fils d'une prise 2P+T SOUS tension
Merci Christophe pour ta réponse détaillée.
Il s'agissait d'un cas théorique mais j'ai lu avec attention tes recommandations.
Bon cette histoire de terre à ne pas brancher en premier restera un mystère, effectivement j'étais arrivé à la même conclusion que toi.
Merci encore
Il s'agissait d'un cas théorique mais j'ai lu avec attention tes recommandations.
Bon cette histoire de terre à ne pas brancher en premier restera un mystère, effectivement j'étais arrivé à la même conclusion que toi.
Merci encore