Bonjour,

L'amendement A à la Norme NF-C 18-510 vient de paraître. Il date de février 2020.

A priori, il y a eu des ajouts concernant
- les travaux sur panneaux photovoltaiques
- introduction d'une habilitation F (BF et HF) pour les personnes qui font des travaux de fouille proche de canalisations électriques (pour la nouvelle attestation AIPR)
- une redéfinition des zones d'approche pour les câbles enterrés et consignation sur les câbles
- Pour le BR, Les opérations de Connexion et déconnexion en presence de tension.

Vinz
Image
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12757
Inscription : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par christophe »

SAlut,
merci pour ces informations !
j'espère qu'on aura un document bientôt :)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Image
Avatar de l’utilisateur
CouZ
MyEleec d'Or 22c LV4
MyEleec d'Or 22c LV4
Messages : 1976
Inscription : janv. 9, '09, 10:36
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Jura (39)

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par CouZ »

Merci des info, je n'étais pas au courant !!!
Image Image
Image Image
Image Image
Image
Avatar de l’utilisateur
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2104
Inscription : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : FURIANI

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
je viens de passer l'AIPR en décembre 2019.
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar de l’utilisateur
Teacheric
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 544
Inscription : févr. 22, '11, 17:44
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par Teacheric »

Merci pour l'info, moi non plus je n'étais pas au courant !
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
Image
Image
Fred13
MyEleec de cuivre LV6
MyEleec de cuivre LV6
Messages : 183
Inscription : sept. 2, '09, 19:29
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Localisation : MARSEILLE

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par Fred13 »

Bonjour, voici des précisions concernant l'amendement A1, surtout sur la nouvelle habilitation HF/BF.
bonne journée à tous
Pièces jointes
habilitation BF 01-2020.pdf
(1.06 Mio) Téléchargé 329 fois
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12757
Inscription : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par christophe »

Merci Fred13 :)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Image
Avatar de l’utilisateur
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Inscription : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par vinz125bv »

Merci.

J'ai reçu l'amendement A1 (la norme AFNOR). Je ferai rapidement un topo sur les modifs. Pour nous, ca concerne essentiellement les connexions et déconnexions en présence de tension (le protocole est précisé) pour le BR et quelques changements pour le B2 et le chargé de chantier qui doivent maintenant pouvoir gérer les BF et HF.

Vinz
Image
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
Teacheric
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 544
Inscription : févr. 22, '11, 17:44
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par Teacheric »

Merci à vous pour ces infos !
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12757
Inscription : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par christophe »

vinz125bv a écrit : juin 4, '20, 09:03 Merci.

J'ai reçu l'amendement A1 (la norme AFNOR). Je ferai rapidement un topo sur les modifs. Pour nous, ca concerne essentiellement les connexions et déconnexions en présence de tension (le protocole est précisé) pour le BR et quelques changements pour le B2 et le chargé de chantier qui doivent maintenant pouvoir gérer les BF et HF.

Vinz
J'espère que la vidéo BR reste valable :( ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Image
Avatar de l’utilisateur
CouZ
MyEleec d'Or 22c LV4
MyEleec d'Or 22c LV4
Messages : 1976
Inscription : janv. 9, '09, 10:36
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Jura (39)

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par CouZ »

Merci pour les infos
Image Image
Image Image
Image Image
Image
Avatar de l’utilisateur
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Inscription : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par vinz125bv »

Oui Christophe, ne t'inquiète pas. Je t'avais donné les infos suivant l'amendement.
Image
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2104
Inscription : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : FURIANI

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par Riton-2B »

:super:
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar de l’utilisateur
Defever
Nouveau membre LV2
Nouveau membre LV2
Messages : 17
Inscription : oct. 5, '11, 18:19
Discipline : CAP PROELEC - BAC PRO ELEEC - 3° PREPA PRO
Académie : Reims
Contact :

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par Defever »

Bonjour,
voilà ce que j'ai pour l'instant
Pièces jointes
Principaux changements PRE.pdf
(1.32 Mio) Téléchargé 242 fois
1000-referentiel-pre-annexe-3-liste-des-tests-caractere-theorique-exemple.pdf
(820.43 Kio) Téléchargé 249 fois
1000-referentiel-pre-annexe-2-ressources-documentaires.pdf
(471.68 Kio) Téléchargé 282 fois
1000-referentiel-pre-annexe-1-definition-des-niveaux-de-formations-par-diplomes-2020-v6.pdf
(245.81 Kio) Téléchargé 260 fois
1000-referentiel-pre-annexe-1-definition-des-niveaux-de-formations-par-diplomes-2020.pdf
(184.78 Kio) Téléchargé 226 fois
1000-referentiel-pre-2020.pdf
(2.84 Mio) Téléchargé 297 fois
Avatar de l’utilisateur
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12757
Inscription : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Message non lu par christophe »

Merci :)