Page 1 sur 1
Branchement disjoncteur
Publié : oct. 20, '26, 12:49
par Jo60
Bonjour à tous
Voilà j'ai refait mon étage ainsi que l'électricité. Pour une question de pratique j'ai installé un tableau secondaire. Tous est passé et raccordé. Il est alimenté en 16mm2.
J'ai aussi installé un disjoncteur 63A en depart dans mon tableau pricipal. Mais je bute pour alimenter celui ci. Mon tableau pricipal n'a pas de bornier de répartition.
Comment puis je faire svp?
Sachant que je ne suis pas électricien pour un sou lol.
Merci d'avance pour votre aide.
Ci joint mon tableau principal
Re: Branchement disjoncteur
Publié : oct. 21, '26, 10:29
par Jo60
Bonjour personne pour m'aider ?
Re: Branchement disjoncteur
Publié : oct. 21, '26, 12:59
par christophe
Bonjour,
C'est les vacances, il y a moins de personnes présentent.
Je te conseille d'acheter un répartiteur dans ce cas ?
Répartiteur Legrand
Tu pourras réalimenter tous tes départs correctement ?
Christophe
Re: Branchement disjoncteur
Publié : oct. 21, '26, 23:23
par CouZ
Bonjour,
Il manque des infos pour répondre à ta question.
Il me semble que tu es en alimentation triphasé, quel est ton disjoncteur de branchement (appelé aussi AGCP) caractéristiques - quel sections des conducteurs
ensuite je vois que tu as mis un disjoncteur bipolaire pour alimentation ton tableau annexe, il aurait valu un disjoncteur uni +N (car tu as un départ en monophasé)
qu'est qui a dans ton tableau annexe, as-tu des différentiels ?
Je lis que tu t'y connais pas en électricité, donc je te conseille d'appeler un électricien ou un ami d'un ami qui s'y connait
Re: Branchement disjoncteur
Publié : oct. 22, '26, 14:18
par christophe
Effectivement,
j'ai cherché une solution pour le raccordement sans regarder si le reste était aux normes.
Merci CouZ !
Re: Branchement disjoncteur
Publié : oct. 24, '26, 14:51
par OneTimePad
Bonjour. Pour alimenter un disjoncteur sans bornier de répartition il y a en gros deux façons propres. Soit un peigne d'alimentation qui se clipse sur les disjoncteurs de la même rangée, soit un répartiteur comme dit plus haut qui reprend l'arrivée et la distribue. Tout dépend de ce qu'il y a en amont de ton disjoncteur 63 A.
Je répète ce que dit CouZ car c'est le point clé. Sur un départ de 63 A le câble en amont doit pouvoir supporter cette intensité, les bornes doivent être serrées au couple prévu et il faut un différentiel quelque part avant les prises du tableau annexe. Un 16 mm² passe en général pour 63 A mais ça dépend de la longueur et de la façon dont il est posé. Le type de disjoncteur dépend aussi de ce que tu alimentes : un tableau annexe en monophasé se contente d'un unipolaire plus neutre, un triphasé demande un tétrapolaire.
De mon côté je ne toucherais à rien sous tension. Je couperais au disjoncteur de branchement et je vérifierais l'absence de tension avec un testeur. Vu que l'installation touche au tableau principal, je ferais valider le montage par un électricien avant de remettre le courant. Une erreur ici peut chauffer ou provoquer un incendie sans prévenir. Antony