Calcul section câble
Posté : oct. 21, '16, 18:05
Bonjour
Dans le guide technique "Détermination des sections des câbles" de Schneider-Electric, il est donnée un exemple d'un câble au PR avec un Ib=58A.
Afin de déterminer Iz il faut, d'après la norme, diviser Ib par K (coef. correcteurs) tel que :
Iz > Ib/K.
Mais pourquoi dans l'exemple, Ib=58A est-il remplacé par un In=63A ??
Je ne vois pas du tout à quoi ça sert et surtout que ça ne correspond pas à la procédure normative.
Merci de votre réponse.
Dans le guide technique "Détermination des sections des câbles" de Schneider-Electric, il est donnée un exemple d'un câble au PR avec un Ib=58A.
Afin de déterminer Iz il faut, d'après la norme, diviser Ib par K (coef. correcteurs) tel que :
Iz > Ib/K.
Mais pourquoi dans l'exemple, Ib=58A est-il remplacé par un In=63A ??
Je ne vois pas du tout à quoi ça sert et surtout que ça ne correspond pas à la procédure normative.
Merci de votre réponse.