Page 1 sur 5
Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 08:39
par christophe
Bonjour tout le monde.
Est-ce que quelqu'un pourrait poster le sujet dès que c'est légalement possible ?
Et si quelqu'un a fait une correction, n'hésitez pas à le proposer.
Merci
Edit :
Voici les fichiers :
Télécharger

Dossier technique[/click]
Télécharger

Sujet[/click]
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 14:38
par christophe
Premier avis d'un de mes élèves :
Fallait chercher au fait tout est dans le dossier ressource mais il était abordable pour tout le monde
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 15:19
par xave76
Rien a voir avec le sujet de l'année dernière.
Une partie habitat tertiaire très simple. Quoi que, je pense que le télérupteur avec une commande centralisée a été vu en seconde alors ils ont eu le temps d'oublier...
une grosse partie sur la tarification (dommage, ce n'est pas ce qu'attendent les professionnels)
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 15:27
par nono
Je confirme, pas de difficultés particulières, beaucoup de calculs, à part ça les réponses sont dans les docs ressources.
A+
nono
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 16:27
par laurentg76
Salut Christophe
Je te fais ça demain
@+lolo
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 17:38
par Riton-2B
Salut à tous,
Le sujet et le DT sont dans FTP my eleec => VIP => CCF et Sujets => E2 => juin 2014
A+
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 18:13
par xave76
ma correction:
A1:
arrivée edf SBB
arrivée edf maroquinerie
Groupe electrogène
A2:
HTA
A3:
Alim en boucle ou coupure d'artère.
A4:
2 alim = continuité de service
A5:
groupe électrogène
800kVA
50hz
400V
1155A
A6:
inter fermés: SBB, maroquinerie, I1, Q104, Q102
inter ouvert: Q1, Q110, Q120
ouvrir q104
marche groupe electrogène
fermer Q100
fermer Q103
B1:
I2n=1718 A
B2:
Icc3= 30.09 kA
B3:
26.9 kA
B4:
TNC Neutre du transfo a la terre
les masses raccordées sur le neutre
neutre et PE confondu
B5:
3 pôles : on ne coupe pas le PEN
B6:
CM 2000N
B7:
LR=1718/2000=0,9
CR=7000/2000=3,5 réglé sur 4
C1.1 :
Tarif vert : A5
EJP :effacement jour de pointe.
C1.2 :
quantité consommée : 38 707 kVArh
quantité en franchise : 62 939 kVArh
Quandtité facturée : 0 kVArh
C1.3 :
ils ont consommé 38707 kVArh pou 62939 autorisé
C1.4 :
Une batterie de condensateur
C1.5:

- Sans titre.png (8.01 Kio) Vu 19258 fois
C1.6 :
La bobine du contacteur KM1 est directement alimentée, donc les batteries de condensateurs 1 sont alimentées.
C1.7:
Le contact NF "groupe électrogène" (folio 2 colonne A ligne 8) coupe l'alimentation des bobines KM1 et KM2.
C1.8 :
Ib= 600 x 5 / 200 = 15A pour les 3 courants.
C1.9:
Si le courant devient supérieur à 300A, le relais alimente KM2 et donc la batterie de condensateurs 2.
C1.10
Compense automatiquement linstallation. Qtc = 200 kVAr.
C1.11:
P = S x Cos phi
Q = P xtan phi.
P total =1256.7 kW
Q total = 835kVAr
C1.12 :
Stot = racine (P² + Q²)
Stot= 1508 kVA
C1.13
k = 0.6
Stc = k x St = 0.6 x 1500 = 900 kVA.
C1.14 :
22 jours, 18h / jour : 22x18 = 396 heures.
C1.15 :
Mode de fonctionnement: secours
Référence : 3412-810
C1.16:
Nous devons changer les interrupteur car le courant assigné (1000A) des interrupteur est inférieur au nouveau courant.
C1.17:
je la laisse à quelqu'un d'autre !
VOILA POUR LES PARTIE A & B & C
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 19:00
par nono
Merci les gars.
A+
nono
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 19:53
par laurentg76
Riton-2B a écrit :Salut à tous,
Le sujet et le DT sont dans FTP my eleec => VIP => CCF et Sujets => E2 => juin 2014
A+
Salut Riton2B
Il manque les 2 premières pages du sujet mais elles ne sont pas importantes
@+lolo
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 20:57
par mehdincc
Bonjour je suis un élève j'ai beaucoup travaillé pour préparer mon bac et je suis decu aucun calcul de section de cable pas de réducteur pas de pompe... jai trouve le sujet tourné bizarrement j'ai eu beaucoup de mal et toute ma classe aussi . J'espère limité la casse avec la pratique quelqu'un a le corrigé pour que je sois fixé merci .ps j'ai meme pas eu besoin d'utiliser une formule de la calculette
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 19, '14, 21:39
par christophe
Merci pour ce retour !
je vais compléter les résultats donnés par Xave76 dans son message.
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 20, '14, 08:20
par Riton-2B
Salut à tous,
pour la question C1.8 : 15A dans un ampèremètre de tableau, n'est ce pas trop ? Le rapport ne serait-il pas 2000/5 ?
A+
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 20, '14, 13:56
par laurentg76
Salut tout le monde
Le sujet complet avec la page de garde Hi, benoit76 a fait le corrigé directement sur le sujet mais n'a pas voulu me le filer, il n'est pas sur
@+lolo
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 20, '14, 16:09
par sylvainp76
On va pouvoir ajouter deux trois trucs à MyeleecBook!

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Posté : juin 20, '14, 16:55
par mehdincc
Quelqu'un pourrez m'envoyer un essai de corrigé svp