Salut à tous,
J'ai eu le cas sur un site : une intervention urgente pour un problème d'évacuation a nécessité l'utilisation d'un jet haute pression (hydrocurage). L'opérateur d’une Entreprise débouchage devait travailler juste à côté d'un de nos Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT). Le TGBT est classé IP44. J'ai de suite pensé aux projections d'eau inévitables. L'IP44 est-il suffisant pour garantir la sécurité d'une armoire soumise à des jets de nettoyage très proches ? Selon vous, faut-il exiger une consignation du secteur ou, au minimum, un bâchage systématique de l'armoire pour prévenir tout risque de court-circuit ou d'accident, même pour une intervention très courte ?
Risque électrique : Intervention HP près d'un TGBT
-
Fabienrousseau
- Nouveau membre LV1

- Messages : 2
- Enregistré le : nov. 19, '25, 07:34
- Qui êtes vous ? : Particulier
Risque électrique : Intervention HP près d'un TGBT
Modifié en dernier par Fabienrousseau le déc. 4, '25, 17:27, modifié 1 fois.
- christophe
- MyEleec de Platine LV2

- Messages : 12633
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- Contact :
Re: Risque électrique : Intervention HP près d'un TGBT
Bonjour,
Sur ce document on voit IP44 : Projection d'eau dans toutes les directions :

Mais avec "une lance" c'est minimum IP45 (le suivant).
J'opterai plutôt sur une solution de protection supplémentaire plutôt qu'une consignation
Tu pourras trouver plus d'informations ici :
https://electrotoile.eu/classification_locaux.php
Sur ce document on voit IP44 : Projection d'eau dans toutes les directions :

Mais avec "une lance" c'est minimum IP45 (le suivant).
J'opterai plutôt sur une solution de protection supplémentaire plutôt qu'une consignation
Tu pourras trouver plus d'informations ici :
https://electrotoile.eu/classification_locaux.php
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.