Voici quelques petites remarques concernant ce document.
- Vous présentez uniquement une solution 3 appareils (sectionneur-porte fusible+contacteur+relais thermique) pour un départ moteur direct un sens de marche. Est-ce un choix ?
Pour des petites ou moyennes puissances de moteur, on préfèrera il me semble des solutions deux appareils (disjoncteur-moteur magnétothermique + contacteur) voire un appareil (exemple avec un TESYS U de Schneider).
Avantages : moins de câblage pour un coût inférieur.
- Pour le choix du relais thermique, vous n'abordez pas la notion de classe (classe 10, classe 20, classe 30) en fonction du temps de démarrage du moteur associé à sa charge.
Modifié en dernier par Ulairi le avr. 26, '17, 20:34, modifié 1 fois.
Salut,
Pour ma part, cela fait longtemps que je n'achète plus de RT car trop cher par rapport au disjoncteur moteur. Pour revenir au document, je suis d'accord avec toi pour la classe 10, 20 et 30, mais je n'ai pas trop voulu surcharger en le corrigeant mais il est quand même noté dans le choix du RT.
Modifie le fichier avec ta vision et comme dit Sylvain, partage
A+