ma correction:
A1:
arrivée edf SBB
arrivée edf maroquinerie
Groupe electrogène
A2:
HTA
A3:
Alim en boucle ou coupure d'artère.
A4:
2 alim = continuité de service
A5:
groupe électrogène
800kVA
50hz
400V
1155A
A6:
inter fermés: SBB, maroquinerie, I1, Q104, Q102
inter ouvert: Q1, Q110, Q120
ouvrir q104
marche groupe electrogène
fermer Q100
fermer Q103
B1:
I2n=1718 A
B2:
Icc3= 30.09 kA
B3:
26.9 kA
B4:
TNC Neutre du transfo a la terre
les masses raccordées sur le neutre
neutre et PE confondu
B5:
3 pôles : on ne coupe pas le PEN
B6:
CM 2000N
B7:
LR=1718/2000=0,9
CR=7000/2000=3,5 réglé sur 4
C1.1 :
Tarif vert : A5
EJP :effacement jour de pointe.
C1.2 :
quantité consommée : 38 707 kVArh
quantité en franchise : 62 939 kVArh
Quandtité facturée : 0 kVArh
C1.3 :
ils ont consommé 38707 kVArh pou 62939 autorisé
C1.4 :
Une batterie de condensateur
C1.5:

- Sans titre.png (8.01 Kio) Vu 7643 fois
C1.6 :
La bobine du contacteur KM1 est directement alimentée, donc les batteries de condensateurs 1 sont alimentées.
C1.7:
Le contact NF "groupe électrogène" (folio 2 colonne A ligne 8) coupe l'alimentation des bobines KM1 et KM2.
C1.8 :
Ib= 600 x 5 / 200 = 15A pour les 3 courants.
C1.9:
Si le courant devient supérieur à 300A, le relais alimente KM2 et donc la batterie de condensateurs 2.
C1.10
Compense automatiquement linstallation. Qtc = 200 kVAr.
C1.11:
P = S x Cos phi
Q = P xtan phi.
P total =1256.7 kW
Q total = 835kVAr
C1.12 :
Stot = racine (P² + Q²)
Stot= 1508 kVA
C1.13
k = 0.6
Stc = k x St = 0.6 x 1500 = 900 kVA.
C1.14 :
22 jours, 18h / jour : 22x18 = 396 heures.
C1.15 :
Mode de fonctionnement: secours
Référence : 3412-810
C1.16:
Nous devons changer les interrupteur car le courant assigné (1000A) des interrupteur est inférieur au nouveau courant.
C1.17:
je la laisse à quelqu'un d'autre !
VOILA POUR LES PARTIE A & B & C