Considérant les enjeux de la transition énergétique et l’évolution des techniques et des technologies numériques, le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés met en œuvre et intervient sur les installations électriques et sur les réseaux de communication des domaines de la production, du transport, de la distribution, de la transformation et de la maîtrise de l’énergie électrique.
Référentiel BAC PRO MELEC
DB10
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 9
Enregistré le : janv. 8, '24, 06:40
Qui êtes vous ? : Professionnel

Sirene sur porte coulissante

Message non lu par DB10 »

Bonjour tout le monde
Voilà, j'ai besoin d'aide , je bosse dans une petite boite de logistique en tant que technicien polyvalent
Cela peut paraître simple, mais je dois installer un buzzer sur une porte souple , Il doit s'enclencher à partir d'un certain temps en position ouverte
J ai regardé il y a bien 2 relais fonctionnel X20 et X21(contact sec) sans potentiel sur la carte donc je peux ajouter mon relais temporisé

Je voulais savoir comment faire a l aide d un schéma ou de manière simple comment je peux mettre en place ce petit projet

Merci pour votre aide.
Fichiers joints
111.png
111.png (72.12 Kio) Vu 1850 fois
Modifié en dernier par DB10 le janv. 9, '24, 17:15, modifié 1 fois.
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12511
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par christophe »

Bonjour,
Est-ce que tu aurais l'image de meilleure qualité ?

Merci beaucoup
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
DB10
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 9
Enregistré le : janv. 8, '24, 06:40
Qui êtes vous ? : Professionnel

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par DB10 »

oui voila (pour zoomer cliez sur l'image)
Capture d’écran 2024-01-09 à 17.07.52.png
j'ai la doc en pdf si besoin mais déjà savoir si ce que je veux faire c'est faisable pour quelqu'un de mon niveau sans plan
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12511
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par christophe »

Bonjour,
Est-ce que cette solution te convient ?
Présentation1.png

Le lien de la minuterie Crouzet :
Minuterie Crouzet

Pour l'acheter chez Conrad :
Acheter chez Conrad
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
DB10
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 9
Enregistré le : janv. 8, '24, 06:40
Qui êtes vous ? : Professionnel

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par DB10 »

En terme de moyen mis en oeuvre totalement c'est tres bien !
je n'vais pas pensé au 2nd Disjoncteur pour protéger la sirène
Petites question bêtes mais j'alimente les DJ en 230VAC ou 24VCC ??
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12511
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par christophe »

bah ça dépend de ton alarme ?
Elle supporte quelle tension ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
DB10
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 9
Enregistré le : janv. 8, '24, 06:40
Qui êtes vous ? : Professionnel

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par DB10 »

je te réponds dans la matinée je l'ai deja en stock

C est une 12v Dc en sachant que la tension d alim externe c est 24vDC , les entrées de commande 24v du coup je pense avoir besoin d un convertisseur 24-12v en sortie de disjoncteur non ?
Modifié en dernier par DB10 le janv. 11, '24, 10:10, modifié 1 fois.
DB10
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 9
Enregistré le : janv. 8, '24, 06:40
Qui êtes vous ? : Professionnel

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par DB10 »

Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12511
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par christophe »

A ce compte là, prends une alimentation 230V / 12VDC en sortie du disjoncteur !
https://fr.rs-online.com/web/p/alimenta ... 68317?gb=s
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
DB10
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 9
Enregistré le : janv. 8, '24, 06:40
Qui êtes vous ? : Professionnel

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par DB10 »

c est ce que je m étais dis !
La tension de commande de la carte c est 24v

Quand je lis la doc du buzzer ça fonctionne en 24v
IMG_2805.jpeg
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12511
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par christophe »

je ne comprends pas
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
DB10
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 9
Enregistré le : janv. 8, '24, 06:40
Qui êtes vous ? : Professionnel

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par DB10 »

Je disais par rapport a la pièce jointe le buzzer fonctionne en 12,24 ou 230v du coup je prendrais une alimentation 230/24v dc en sachant que la tension minimal sur le carte de la porte est de 24v dc
DB10
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 9
Enregistré le : janv. 8, '24, 06:40
Qui êtes vous ? : Professionnel

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par DB10 »

Mon choix de le mettre apres le disj principal est il judicieux ?
Autre question concernant les disjoncteurs suis oblige de mettre un Dj je peux peut etre recuperer celui existant (qui protege la porte)
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12511
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par christophe »

Il vaut mieux protéger séparément les deux je pense !
Alors quelle est la solution retenue ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12511
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
Contact :

Re: Sirene sur porte coulissante

Message non lu par christophe »

DB10 a écrit : janv. 10, '24, 20:28 En terme de moyen mis en oeuvre totalement c'est tres bien !
je n'vais pas pensé au 2nd Disjoncteur pour protéger la sirène
Petites question bêtes mais j'alimente les DJ en 230VAC ou 24VCC ??
Tu prends une alimentation 230/24V que tu mets en sortie du second disjoncteur
(le reste du câblage ne change pas)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.