[URGENT] Dépannage Clim Mono
- Dae
- Nouveau membre LV4
- Messages : 32
- Enregistré le : nov. 25, '12, 02:48
- Discipline : ELEEC
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Particulier
- Localisation : derriere mon PC
- Contact :
[URGENT] Dépannage Clim Mono
bonjour,
dépannage chez un client
sur place une tableau 100% Hager (Sa commence mal déjà)
une clim de petite taille (1500-2000) pas de plaque signalétique visible ( génial ...)
pas de commande, pas de voyant juste une porte fusible de C-32A qui n'enclenche rien
bon je lui est déjà facturer le changement du disjoncteur, la purge du system hydrolique la recherche et la mains d’œuvre
sauf que je n'ai aucune garanti que la panne viens de là ...
voici le scan du plan( qui doit être plus vieux que moi)
si quelqu'un aurais l’amabilité de me le transformé en schémas actuel sa serai cool
Image 1
Image 2
(d’ailleurs que le volontaire me contact a dae.anthony@gmail.com. que je lui envoi une partie de ma facturation client pour le schémas =) )
dépannage chez un client
sur place une tableau 100% Hager (Sa commence mal déjà)
une clim de petite taille (1500-2000) pas de plaque signalétique visible ( génial ...)
pas de commande, pas de voyant juste une porte fusible de C-32A qui n'enclenche rien
bon je lui est déjà facturer le changement du disjoncteur, la purge du system hydrolique la recherche et la mains d’œuvre
sauf que je n'ai aucune garanti que la panne viens de là ...
voici le scan du plan( qui doit être plus vieux que moi)
si quelqu'un aurais l’amabilité de me le transformé en schémas actuel sa serai cool
Image 1
Image 2
(d’ailleurs que le volontaire me contact a dae.anthony@gmail.com. que je lui envoi une partie de ma facturation client pour le schémas =) )
Modifié en dernier par Dae le août 7, '13, 13:04, modifié 3 fois.
-et ça donne quoi en triphasé ? - un danseur de dubstep ..."tous corps vivant branché au secteur et amené à s’émouvoir"
Réglé N°1 en électrotechnique:
Toujours pensé aux "techniquement irréalisable"/impensable
mais humainement probable
murphy
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12518
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
Bonjour,
Lorsque l'on clic sur les images, ça me dit : lien périmé.
Tu as la possibilité (en dessous d'où on écrit le message) de joindre des fichiers.
Sinon, je n'ai pas compris le problème.
Pourrais-tu ré-expliquer ?
Lorsque l'on clic sur les images, ça me dit : lien périmé.
Tu as la possibilité (en dessous d'où on écrit le message) de joindre des fichiers.
Sinon, je n'ai pas compris le problème.
Pourrais-tu ré-expliquer ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Dae
- Nouveau membre LV4
- Messages : 32
- Enregistré le : nov. 25, '12, 02:48
- Discipline : ELEEC
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Particulier
- Localisation : derriere mon PC
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
image edited
le problème ? c'est que j'ai pas de commande alors que sur le schemas y en a un ...
et le plus gros problème c'est que je comprend a peine le schemas
le problème ? c'est que j'ai pas de commande alors que sur le schemas y en a un ...
et le plus gros problème c'est que je comprend a peine le schemas
-et ça donne quoi en triphasé ? - un danseur de dubstep ..."tous corps vivant branché au secteur et amené à s’émouvoir"
Réglé N°1 en électrotechnique:
Toujours pensé aux "techniquement irréalisable"/impensable
mais humainement probable
murphy
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12518
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
Ca va être dur avec si peu de renseignements.
Tu n'as pas de commande ? C'est à dire ?
les contacteurs D2, D5, D4, D1 et D3 ne s'enclenchent pas ?
Est-ce que tu entends des contacteurs s'enclencher, si oui, sais tu lesquels ?
Sait tu a quoi correspond R, 2, C, G, E, W2, Y1 et W1 en haut a droite du schéma ? => des thermostats j'ai trouvé l'info
il y a un fusible C3 (bornes 50-56) il faudrait peut être le vérifier si tu n'as pas de commande ?
Tu n'as pas de commande ? C'est à dire ?
les contacteurs D2, D5, D4, D1 et D3 ne s'enclenchent pas ?
Est-ce que tu entends des contacteurs s'enclencher, si oui, sais tu lesquels ?
Sait tu a quoi correspond R, 2, C, G, E, W2, Y1 et W1 en haut a droite du schéma ? => des thermostats j'ai trouvé l'info
il y a un fusible C3 (bornes 50-56) il faudrait peut être le vérifier si tu n'as pas de commande ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Dae
- Nouveau membre LV4
- Messages : 32
- Enregistré le : nov. 25, '12, 02:48
- Discipline : ELEEC
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Particulier
- Localisation : derriere mon PC
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
les QM sont présent,
les étiquette en haut ? ba c'est la commande justement
donc c'est plus vieux que toi aussi ... bien
la 2e page c'est les légende
sauf que j'ai un problème sur la première case, Mp et R
je suppose a Phase Neutre mais alors pourquoi les séparé ? par manque de place ? par amour de la torture du dépanneur ?
j'ai un bornier, tous est connecter mais je ne trouve pas la sortie
aussi il y a un boitier étrange que je ne connais pas (faudrait que je vous envoi les photo)
le porte fusible du debut a etes remplacer par un Disjoncteur 32A Courbe C Hager (eurk)
j'ai un fusible de 4a qui m'a sauté dans les doigts, le client à a pas ete chiant il a payé (0,2 a l'unité mais sur le devis il paye la boite mais bon ...)
par contre les autre ... ba voila
et pourtant je suis pas mauvais en logique elec mais la ...
le rectangle noir c'est les resistance non ?
et le [P<] c'est la tempo ? ou capteur de pression (hydraulique ?)
deja se qui me choque c'est l'absence de protection pour le transformateur
d'un coup de point d'arret et de la grille
en toute logique le e3 (F3) devrai etre appellé A13
pour les QM (d) je vais deja changer le F0 et voir, ensuite je jourai du chainte ....
les étiquette en haut ? ba c'est la commande justement
donc c'est plus vieux que toi aussi ... bien
la 2e page c'est les légende
sauf que j'ai un problème sur la première case, Mp et R
je suppose a Phase Neutre mais alors pourquoi les séparé ? par manque de place ? par amour de la torture du dépanneur ?
j'ai un bornier, tous est connecter mais je ne trouve pas la sortie
aussi il y a un boitier étrange que je ne connais pas (faudrait que je vous envoi les photo)
le porte fusible du debut a etes remplacer par un Disjoncteur 32A Courbe C Hager (eurk)
j'ai un fusible de 4a qui m'a sauté dans les doigts, le client à a pas ete chiant il a payé (0,2 a l'unité mais sur le devis il paye la boite mais bon ...)
par contre les autre ... ba voila
et pourtant je suis pas mauvais en logique elec mais la ...
le rectangle noir c'est les resistance non ?
et le [P<] c'est la tempo ? ou capteur de pression (hydraulique ?)
deja se qui me choque c'est l'absence de protection pour le transformateur
d'un coup de point d'arret et de la grille
en toute logique le e3 (F3) devrai etre appellé A13
pour les QM (d) je vais deja changer le F0 et voir, ensuite je jourai du chainte ....
-et ça donne quoi en triphasé ? - un danseur de dubstep ..."tous corps vivant branché au secteur et amené à s’émouvoir"
Réglé N°1 en électrotechnique:
Toujours pensé aux "techniquement irréalisable"/impensable
mais humainement probable
murphy
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12518
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
Parcequ'ils ne sont pas protégés par le même fusibleDae a écrit :la 2e page c'est les légende
sauf que j'ai un problème sur la première case, Mp et R
je suppose a Phase Neutre mais alors pourquoi les séparé ? par manque de place ? par amour de la torture du dépanneur ?
Si tu parle de ceux en bas de la colline 1 à 7, oui ce sont des résistancesDae a écrit :le rectangle noir c'est les résistance non ?
Si tu parles de ceux colonne 29-30, c'est les enroulements du transformateur
E5, E6, E7, E8 sont des pressostats, donc capteurs de pressionDae a écrit :et le [P<] c'est la tempo ? ou capteur de pression (hydraulique ?)
Le primaire du transformateur est protégé par le fusible C1.Dae a écrit :deja ce qui me choque c'est l'absence de protection pour le transformateur d'un coup de point d’arrêt et de la grille
pour le secondaire, je ne sais pas, la puissance doit être faible ... il aliment 5 contacteurs, mais on a pas leur caractéristiques.
Je vois pas ce que A13 vient faire ici ? e3 c'est son nom ...Dae a écrit :en toute logique le e3 (F3) devrai etre appellé A13
F0 c'est qui ? pas terrible le shunt... Faudrait savoir d'où ça vient plutôt que de faire au pif et sous tension ! Tu n'as pas de voltmètre ?Dae a écrit :pour les QM (d) je vais déjà changer le F0 et voir, ensuite je jouerai du shunt....
Commences par mesurer les tensions sur R et Mp, ensuite va au transformateur vérifier en amont et aval si tu as de la tension
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Dae
- Nouveau membre LV4
- Messages : 32
- Enregistré le : nov. 25, '12, 02:48
- Discipline : ELEEC
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Particulier
- Localisation : derriere mon PC
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
A13 numéro de grille je me suis mal exprimé
F0 (protection tableau appeler ici e1 ou e2)
et pour le shunt je parlai évidement de la commande en 24v
mais oui je vais devoir finir au voltmetre pas moyen autrement
F0 (protection tableau appeler ici e1 ou e2)
et pour le shunt je parlai évidement de la commande en 24v
mais oui je vais devoir finir au voltmetre pas moyen autrement
-et ça donne quoi en triphasé ? - un danseur de dubstep ..."tous corps vivant branché au secteur et amené à s’émouvoir"
Réglé N°1 en électrotechnique:
Toujours pensé aux "techniquement irréalisable"/impensable
mais humainement probable
murphy
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12518
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
je pense que c'est le meilleur moyen pour trouver la panne.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2086
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : FURIANI
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
Salut,
Je confirme ce que dit Christophe, le voltmètre est indispensable, tout comme des mesures de précaution pour faire les mesures. Les EPI, mais au moins des gants isolants.
Le transformateur est protégé par e3 qui lui même est en série avec e1. Tout d'abord, prendre les tensions aux bornes du transformateur. 230V en entrée et 24V en sortie. Déjà si tu as çà on est bon. Christophe l'a déjà dit.
Après, tu ne démarres les moteurs que si certaines conditions sont réunies, comme pressions et températures.
L'état de tes capteurs doit être vérifier. Aussi bien pressostats que thermostats. Je pense que le premier relais à s'enclencher doit être d6 et ensuite c2 pour ventiler le compresseur qui ne démarrera qu'en fonction des pressostats et de la température carter.
A+
Je confirme ce que dit Christophe, le voltmètre est indispensable, tout comme des mesures de précaution pour faire les mesures. Les EPI, mais au moins des gants isolants.
Le transformateur est protégé par e3 qui lui même est en série avec e1. Tout d'abord, prendre les tensions aux bornes du transformateur. 230V en entrée et 24V en sortie. Déjà si tu as çà on est bon. Christophe l'a déjà dit.
Après, tu ne démarres les moteurs que si certaines conditions sont réunies, comme pressions et températures.
L'état de tes capteurs doit être vérifier. Aussi bien pressostats que thermostats. Je pense que le premier relais à s'enclencher doit être d6 et ensuite c2 pour ventiler le compresseur qui ne démarrera qu'en fonction des pressostats et de la température carter.
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- Dae
- Nouveau membre LV4
- Messages : 32
- Enregistré le : nov. 25, '12, 02:48
- Discipline : ELEEC
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Particulier
- Localisation : derriere mon PC
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
je suis passé chez le client se matin qui voulai debatre du prix de l'intervention
apres un bref rappel des risque lier a l'electricité que la securité et les competances ont un prix
il me sort
mais qu'elle garantis me donnez vous que sa fonctionnera apres l'intervention ?
je lui sourit et lui dit que de toute façon je repartirai pas si cela ne fonctionne pas
je lui propose une demo
je change le disjoncteur 32 par une porte fusible de dépannage de 32
j'enclenche je mesure
je vais au tableau du moteur et je force l'actvation du QM
le moteur commence a ronronné puis je relache
j'ai pas voulu insister parques la purge n'a pas étés faite, je pense qu'il faudrait aussi nettoyé les filtre de la clim
mais j'ai pris quelques photo que voici
http://www.aht.li/2102583/photo-clim.7z
a savoir aussi que le tableau général actuel est en disjoncteur
pour la clim on compte un ID de 40 et un disjoncteur de 32
http://ji91dk.1fichier.com/
edit: merci Riton pour la procédure de vérification, j'avais conclue a quasiment la même chose,
apparemment, l'ancien proprio c'est barré avec la commande ... (voir photo)
sauf que mon multimètre a une pointe de touche est coupé (sa se rachette séparément? )
apres un bref rappel des risque lier a l'electricité que la securité et les competances ont un prix
il me sort
mais qu'elle garantis me donnez vous que sa fonctionnera apres l'intervention ?
je lui sourit et lui dit que de toute façon je repartirai pas si cela ne fonctionne pas
je lui propose une demo
je change le disjoncteur 32 par une porte fusible de dépannage de 32
j'enclenche je mesure
je vais au tableau du moteur et je force l'actvation du QM
le moteur commence a ronronné puis je relache
j'ai pas voulu insister parques la purge n'a pas étés faite, je pense qu'il faudrait aussi nettoyé les filtre de la clim
mais j'ai pris quelques photo que voici
http://www.aht.li/2102583/photo-clim.7z
a savoir aussi que le tableau général actuel est en disjoncteur
pour la clim on compte un ID de 40 et un disjoncteur de 32
http://ji91dk.1fichier.com/
edit: merci Riton pour la procédure de vérification, j'avais conclue a quasiment la même chose,
apparemment, l'ancien proprio c'est barré avec la commande ... (voir photo)
sauf que mon multimètre a une pointe de touche est coupé (sa se rachette séparément? )
-et ça donne quoi en triphasé ? - un danseur de dubstep ..."tous corps vivant branché au secteur et amené à s’émouvoir"
Réglé N°1 en électrotechnique:
Toujours pensé aux "techniquement irréalisable"/impensable
mais humainement probable
murphy
- Dae
- Nouveau membre LV4
- Messages : 32
- Enregistré le : nov. 25, '12, 02:48
- Discipline : ELEEC
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Particulier
- Localisation : derriere mon PC
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
un avis d'apres les photo ?
moi je crois que la commande a étés retiré d’après mes observation
sauf que le client a acheter le bâtiment avec la clim ... =D
moi je crois que la commande a étés retiré d’après mes observation
sauf que le client a acheter le bâtiment avec la clim ... =D
-et ça donne quoi en triphasé ? - un danseur de dubstep ..."tous corps vivant branché au secteur et amené à s’émouvoir"
Réglé N°1 en électrotechnique:
Toujours pensé aux "techniquement irréalisable"/impensable
mais humainement probable
murphy
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2086
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : FURIANI
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
Salut Dae,
J'ai regardé les photos, mais je voudrais savoir à quoi correspond les premières, là où on voit une espèce de glissière alimentées il me semble en 230V.
Aussi, je ne vois pas de QM sur le schéma. Est-ce le contacteur d'alimentation du compresseur monophasé (c1)?
Si c'est le cas et que le moteur grogne, il se peut que ce soit le condensateur k2 de déphasage qui soit mort ou le contact de QM donc c1 qui alimente le condensateur.
A+
PS : Oui les pointes de touche se trouvent séparément. site comme conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1084 ... earch&rb=1
A+
J'ai regardé les photos, mais je voudrais savoir à quoi correspond les premières, là où on voit une espèce de glissière alimentées il me semble en 230V.
Aussi, je ne vois pas de QM sur le schéma. Est-ce le contacteur d'alimentation du compresseur monophasé (c1)?
Si c'est le cas et que le moteur grogne, il se peut que ce soit le condensateur k2 de déphasage qui soit mort ou le contact de QM donc c1 qui alimente le condensateur.
A+
PS : Oui les pointes de touche se trouvent séparément. site comme conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1084 ... earch&rb=1
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- Dae
- Nouveau membre LV4
- Messages : 32
- Enregistré le : nov. 25, '12, 02:48
- Discipline : ELEEC
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Particulier
- Localisation : derriere mon PC
- Contact :
Re: [URGENT] Dépannage Clim Mono
le client n'a toujours pas donné l’acompte
donc je ne fait rien pour le moment
pour le bloc de 10x10x20 gris c'est une énigme , je ne sais absolument pas a quoi sert cette appareil
alimenté en 230, deux câble (similaire a un coax tv mais multibrin)
d'après mon coloc c'est un systeme de téléreportage mais je comprend pas trop a quoi ...
donc je ne fait rien pour le moment
pour le bloc de 10x10x20 gris c'est une énigme , je ne sais absolument pas a quoi sert cette appareil
alimenté en 230, deux câble (similaire a un coax tv mais multibrin)
d'après mon coloc c'est un systeme de téléreportage mais je comprend pas trop a quoi ...
-et ça donne quoi en triphasé ? - un danseur de dubstep ..."tous corps vivant branché au secteur et amené à s’émouvoir"
Réglé N°1 en électrotechnique:
Toujours pensé aux "techniquement irréalisable"/impensable
mais humainement probable
murphy