Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tableau
Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tableau
Bonjour, depuis peu je travail dans un atelier de réparation d'ampli audio, télévision, ect....
On m'a demandé de faire quelques modification dans l'installation car j'ai un Bac ELEEC. Le problème c'est que je suis pas trop sûr de moi au niveau de l'installation.
Premièrement, nous avons déplacé des tables de chauffe (tables équipé de prises pour faire fonctionner des appareil en réparation) dans une nouvel pièce et j'ai changé un câble qui était en 4mm² qui arrivait dans une boite par un câble 6mm² plus long.
Après l'avoir raccordé au disjoncteur 40A, j'ai remarqué que les fils en amont du disjoncteur était en 2.5mm², je ne sait pas si c'est dommageable pour l'installation.
Je metterais quelques photos pour imager ce que je dit.
ps: désolé pour le manque d'explication je doit aller travailler et je re-posterais ce soir.
On m'a demandé de faire quelques modification dans l'installation car j'ai un Bac ELEEC. Le problème c'est que je suis pas trop sûr de moi au niveau de l'installation.
Premièrement, nous avons déplacé des tables de chauffe (tables équipé de prises pour faire fonctionner des appareil en réparation) dans une nouvel pièce et j'ai changé un câble qui était en 4mm² qui arrivait dans une boite par un câble 6mm² plus long.
Après l'avoir raccordé au disjoncteur 40A, j'ai remarqué que les fils en amont du disjoncteur était en 2.5mm², je ne sait pas si c'est dommageable pour l'installation.
Je metterais quelques photos pour imager ce que je dit.
ps: désolé pour le manque d'explication je doit aller travailler et je re-posterais ce soir.
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12508
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- Contact :
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
Bonjour,
Si je comprend bien, après le disjoncteur, c'est du 6mm², et avant le disjoncteur c'est du 2,5mm² ?
Si c'est le cas, le 6mm² ne sert à rien.
Il faut faire ce que l'on appelle : un bilan de puissance, pour savoir quelle puissance tu utilisera.
Si je comprend bien, après le disjoncteur, c'est du 6mm², et avant le disjoncteur c'est du 2,5mm² ?
Si c'est le cas, le 6mm² ne sert à rien.
Il faut faire ce que l'on appelle : un bilan de puissance, pour savoir quelle puissance tu utilisera.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
C'est justement la question que je me suis posé mais sachant que précédemment il y avait un 4mm² à la place du 6mm² j'ai préféré metre plus gros car mon patron n'a trouvé que du 2.5 ou du 6 au magasin.
Le 4mm² arrivait dans une boite sur des dominos et repartait en 2.5mm² sur des wagos pour alimenter 4 banc de test.
Les tables de chauffe servent à brancher ampli audio, pc, fer à souder(pour petite soudure sur pièce électronique), quelques néons et pas mal de prises qui ne seront pas forcément utilisé.
Dans mon branchement dans la nouvel boite le 6mm² arrive sur les même dominos et chaque câble arrive directement sur les dominos.
Esque je doit changer les fils en amont du disjoncteur 40A en 6mm²?
Ces fils sont raccordé sous le sectionneur 63A du tableau lui-même branché en amont par un câble 4x10mm².
Voici une photo du tableau (Le sectionneur 63A est en haut à gauche et le disjoncteur 40A est en bas à droite):
ps: je posterais une photos de la boite de dérivations que j'ai fait pour m'expliquer un peu mieux, sachant que je part au cfa pour deux semaine j'aimerais laisser une l'intal avec une certaine sécurité.
Le 4mm² arrivait dans une boite sur des dominos et repartait en 2.5mm² sur des wagos pour alimenter 4 banc de test.
Les tables de chauffe servent à brancher ampli audio, pc, fer à souder(pour petite soudure sur pièce électronique), quelques néons et pas mal de prises qui ne seront pas forcément utilisé.
Dans mon branchement dans la nouvel boite le 6mm² arrive sur les même dominos et chaque câble arrive directement sur les dominos.
Esque je doit changer les fils en amont du disjoncteur 40A en 6mm²?
Ces fils sont raccordé sous le sectionneur 63A du tableau lui-même branché en amont par un câble 4x10mm².
Voici une photo du tableau (Le sectionneur 63A est en haut à gauche et le disjoncteur 40A est en bas à droite):
ps: je posterais une photos de la boite de dérivations que j'ai fait pour m'expliquer un peu mieux, sachant que je part au cfa pour deux semaine j'aimerais laisser une l'intal avec une certaine sécurité.
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12508
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- Contact :
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
Pourrais tu relever la puissance de tou sles appareils branchés sur ce banc ?
Si tu pars en 4 ou 6 mm² pour qu'il se transforme en 2,5 mm², cela n'est pas normal (sauf si il y a plusieurs départ en 2,5mm² à partir du domino)
Si tu pars en 4 ou 6 mm² pour qu'il se transforme en 2,5 mm², cela n'est pas normal (sauf si il y a plusieurs départ en 2,5mm² à partir du domino)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
C'est le cas, à partir du dominos il y a 4 câbles pour l'alim des banc qui sont chacun en 2.5mm²
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
bonjour,
on ne met du 4 mm² sous une protection 40A,c'est clair ca va chauffer !
section mini 6 mm²,voir ensuite pour les longueurs de cables....
En sortie d'interupteur général,je vous conseille de mettre un répartiteur triphasé,ce qui évite les pontages et surtout de mettre 3 fils sous une borne (interdit).(phase1 de l'inter général)
idem pour l'alimentation des fusibles:il faudrait passer par des barres de pontages au lieu de faire du fil à fil.
sur le barreau de terre,il faut 1 fil par borne mais d'aprés la photo ca parait correct
@+
on ne met du 4 mm² sous une protection 40A,c'est clair ca va chauffer !
section mini 6 mm²,voir ensuite pour les longueurs de cables....
En sortie d'interupteur général,je vous conseille de mettre un répartiteur triphasé,ce qui évite les pontages et surtout de mettre 3 fils sous une borne (interdit).(phase1 de l'inter général)
idem pour l'alimentation des fusibles:il faudrait passer par des barres de pontages au lieu de faire du fil à fil.
sur le barreau de terre,il faut 1 fil par borne mais d'aprés la photo ca parait correct
@+
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
Le tableau date des année 80 et je pense qu'il a dû subir quelques modifs notamment pour le 4mm².
Je pense aussi qu'à l'époque le raccordement du plusieurs fils sous une même borne ne devais pas être interdit.
Je vais en parler à mon chef du répartiteur, ça va demander un re-câblage du tableau et une interruption asses longue du banc de chauffe donc je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Que penses vous du fait de changer les fils en amont du disjoncteur 40A par du 6mm² (fil rigide)?
Je pense aussi qu'à l'époque le raccordement du plusieurs fils sous une même borne ne devais pas être interdit.
Je vais en parler à mon chef du répartiteur, ça va demander un re-câblage du tableau et une interruption asses longue du banc de chauffe donc je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Que penses vous du fait de changer les fils en amont du disjoncteur 40A par du 6mm² (fil rigide)?
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
salut,
dans les années 80,on mettait déjà 2 fils maxi par borne
En mettant plusieurs fils par borne le risque est d'avoir un mauvais serrage,si le neutre part bonjour les dégats !
les dégats couteront bien plus qu'un petit répartiteur.
concernant le cablage,il faut partir avec du 6mm² en amont et en aval du disjoncteur.
le fil rigide n'est pas interdit pour le cablage d'armoire,mais c'est préférable de le faire avec du souple (+ embouts de cablage)
dans les années 80,on mettait déjà 2 fils maxi par borne
En mettant plusieurs fils par borne le risque est d'avoir un mauvais serrage,si le neutre part bonjour les dégats !
les dégats couteront bien plus qu'un petit répartiteur.
concernant le cablage,il faut partir avec du 6mm² en amont et en aval du disjoncteur.
le fil rigide n'est pas interdit pour le cablage d'armoire,mais c'est préférable de le faire avec du souple (+ embouts de cablage)
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
Là je part au cfa pour 2 semaines, je change ça dés que je revient.
En attendant il n'y a que deux bancs de chauffe, je terminerais mes branchements en revenant.
Je vais voir entre temps avec mon chef pour avoir un répartiteur triphasé.
En attendant il n'y a que deux bancs de chauffe, je terminerais mes branchements en revenant.
Je vais voir entre temps avec mon chef pour avoir un répartiteur triphasé.
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
il faut un répartiteur tétrapolaire(3 phases+ 1 neutre).Gurvan29 a écrit :Je vais voir entre temps avec mon chef pour avoir un répartiteur triphasé.
@+
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
Pour aller du sectionneur 63A au répartiteur je devrais câbler en 10mm²?
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
bonjour,
1,5mm² pour 10A
2,5 mm² pour 20A
etc......
le disjoncteur protégeant l'armoire est de quel calibre? (voir si on peut baisser en section de cable.....)
@+
il vaut mieux mettre du 16 mm² jusqu'au répartiteur (le 10mm²ca fait léger,d'après les abaques on ne dépasse pas 50A),puis alimenter les différentes protections par des sections de fil plus petites:Gurvan29 a écrit :Pour aller du sectionneur 63A au répartiteur je devrais câbler en 10mm²?
1,5mm² pour 10A
2,5 mm² pour 20A
etc......
le disjoncteur protégeant l'armoire est de quel calibre? (voir si on peut baisser en section de cable.....)
@+
Re: Câblage dans un atelier d'électonique et modif de tablea
Le problème c'est que le sectionneur est câblé en amont par du 10mm².
C'est une vieille installation et je ne sait pas jusqu'où remonte le 4*10mm².
C'est une vieille installation et je ne sait pas jusqu'où remonte le 4*10mm².