Calcul de section cable

Là où dorment les vieux sujets !
Avatar du membre
Airwolf
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 3
Enregistré le : sept. 11, '08, 14:47
Localisation : LAVIRON

Calcul de section cable

Message non lu par Airwolf » sept. 11, '08, 14:57

Bonjour a tous
je souhaite trouver la section d'un cable pour une alimentation machine
Voici les caracteristiques
P:165 KW
Tension : 400 V (RSTN+Terre)
Longueur de cable : environ 50m
T° Ambiante 40°C
Chemin de cable aerien avec d'autre cables
Merci de vos reponse

Avatar du membre
christophe
MyEleec d'osmium LV3
MyEleec d'osmium LV3
Messages : 10393
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 12 fois
A été remercié : 20 fois
Contact :

Message non lu par christophe » sept. 11, '08, 15:10

bonjour,
je veux bien proposer la méthode, mais il te manque des informations.
la nature du conducteur, le type de conducteur, etc ...

Avatar du membre
Airwolf
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 3
Enregistré le : sept. 11, '08, 14:47
Localisation : LAVIRON

Message non lu par Airwolf » sept. 11, '08, 16:14

Bonjour a toi Administrateur
Pour le cable se sera du cuivre et partirai bien avec un cable souple multibrin ou alors du fil souple, meilleur pour la manipulation dans les armoires

Avatar du membre
christophe
MyEleec d'osmium LV3
MyEleec d'osmium LV3
Messages : 10393
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 12 fois
A été remercié : 20 fois
Contact :

Message non lu par christophe » sept. 11, '08, 22:32

bonjour,
voici un premier lien qui pourra vous aider, en cas de problème, n'hesitez pas a demander.
cliquez ici

taissa
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 1
Enregistré le : juin 20, '11, 18:46

Re: Calcul de section cable

Message non lu par taissa » juin 27, '11, 16:09

voici la formule I L 0.00178

Avatar du membre
yoz
MyEleec de fer LV3
MyEleec de fer LV3
Messages : 974
Enregistré le : janv. 26, '09, 22:16
Discipline : Electrotechnique
Académie : Limoges

Re: Calcul de section cable

Message non lu par yoz » juin 29, '11, 16:43

Je ne la connaissais pas cette formule ... Peux-tu donner plus d'explications s'il te plait ?
Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour juger.
Narada
Image
Image

Avatar du membre
Max78
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Messages : 1037
Enregistré le : sept. 16, '09, 03:11
Académie : Paris
Qui êtes vous ? : Particulier
Localisation : Paris
Contact :

Re: Calcul de section cable

Message non lu par Max78 » juin 30, '11, 00:02

Bonjour,

Tiens, je ne savais pas que c'était aussi simple moi ..

@+
Max
Ma page de présentation ICI.

Image
Image
Image
Image

Avatar du membre
didier62
MyEleec de laiton LV1
MyEleec de laiton LV1
Messages : 45
Enregistré le : juin 30, '11, 20:34
Localisation : Lens

Re: Calcul de section cable

Message non lu par didier62 » juil. 4, '11, 13:21

bonjour,
taissa a écrit :voici la formule I L 0.00178
voici la formule I L 0.00178
je ne connais pas cette formule,cependant elle ne colle pas avec les résultats des abaques constructeurs.

la formule fonctionne pour quel réseau ? (monophasé,triphasé,continu....) ,pour quelle nature de cable ? (cuivre,alu?) ,quel mode de pose ?(aérien,souterrain,sous fourreau....).
bref je la déconseille car les résultats sont trop incertains :(

Avatar du membre
Max78
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Messages : 1037
Enregistré le : sept. 16, '09, 03:11
Académie : Paris
Qui êtes vous ? : Particulier
Localisation : Paris
Contact :

Re: Calcul de section cable

Message non lu par Max78 » juil. 5, '11, 00:10

Bonjour,

C'est normal qu'elle correspond à rien, elle est sortie d'un chapeau de magicien ... :ghee:

@+
Max
Ma page de présentation ICI.

Image
Image
Image
Image

Répondre

Retourner vers « Archives »