Bonjour,
petit soucis dans vos schemas de demarrage moteur : il serait plus judicieux de deplacer le contact a ouverture du thermique ne pas le mettre a cote de la coupure d'urgence mais sur la ligne du bouton arret car le voyant defaut ne s'allumera jamais sinon...
bonne annee meilleurs voeux
Inscriptions concours MyEleec 2019
Quelques exemples de schémas
- christophe
- MyEleec d'osmium LV4
- Messages : 10595
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 37 fois
- Contact :
Re: Quelques exemples de schémas
Bonjour.
Effectivement c'est problématique.
Merci pour la correction.
Effectivement c'est problématique.
Merci pour la correction.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.