En effet c'est mieux. Par contre j'ai vu après coup que pour répondre au début de l'exercice 2, il faut faire le bilan des puissance (exercice vu dans le chapitre Bilan des puissances) mais du coup qui n'apparaît pas dans celui-ci.
Il y a aussi une faute d'orthographe (que mes élèves se sont empressés de voir

"En dessous de cette valeur, EDF vous facturera cette
énergie réactive car elle lui coûte cher, puisque EDF
fournir plus de courant pour une même puissance
active P.
Donc nécessité d'utiliser un condensateur qui
fournit une énergie réactive à l'installation."
Sinon Chapitre 13 Choix de câble, Exercice 1:
Pour la chute de tension, il manque la DT 22/28 qui donne la norme et le tableau de détermination de la chute de tension.