Page 1 sur 1

INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 22, '17, 23:01
par Fretinois59
:hello:
me re voilà pour partager avec vous mon cours techno sur les composants industriels pour un démarrage direct.
version élève et prof format word.

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 23, '17, 15:29
par Riton-2B
:super:
Merci pour le partage.
Je n'ai pas pu résister à un petit relooking :
DP choix des composants indus.doc
(8.97 Mio) Téléchargé 468 fois
A toi de voir !
A+

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 24, '17, 21:18
par Fretinois59
bonsoir,
c'est sublime, merci bien pour ton avantage, bravo!
;)

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 25, '17, 13:20
par Riton-2B
Salut,
Content que cela te plaise !
A+

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 26, '17, 20:13
par Ulairi
Bonjour, merci pour le partage.

Voici quelques petites remarques concernant ce document.
- Vous présentez uniquement une solution 3 appareils (sectionneur-porte fusible+contacteur+relais thermique) pour un départ moteur direct un sens de marche. Est-ce un choix ?

Pour des petites ou moyennes puissances de moteur, on préfèrera il me semble des solutions deux appareils (disjoncteur-moteur magnétothermique + contacteur) voire un appareil (exemple avec un TESYS U de Schneider).
Avantages : moins de câblage pour un coût inférieur.

- Pour le choix du relais thermique, vous n'abordez pas la notion de classe (classe 10, classe 20, classe 30) en fonction du temps de démarrage du moteur associé à sa charge.

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 26, '17, 20:32
par Ulairi
Exemple : Devis chez Rexel pour la solution traitée dans le document :

Solution 3 appareils : LS1D323 + LC1D09B7 + LRD14 = 134,51 € HT (sans les fusibles)
Solution 2 appareils : GV2ME14 + LC1D09B7 = 89,09 € HT
Solution 1 appareil : LUB12 + LUCA12B = 114,1 € HT

Devis :

Image

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 27, '17, 10:11
par sylvainp76
Très bonne remarque Ulairi, tu peux compléter le document de fretinois avec ces infos complémentaires et le remettre en partage.

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 27, '17, 12:18
par Riton-2B
Salut,
Pour ma part, cela fait longtemps que je n'achète plus de RT car trop cher par rapport au disjoncteur moteur. Pour revenir au document, je suis d'accord avec toi pour la classe 10, 20 et 30, mais je n'ai pas trop voulu surcharger en le corrigeant mais il est quand même noté dans le choix du RT.
Modifie le fichier avec ta vision et comme dit Sylvain, partage :)
A+

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Posté : avr. 27, '17, 16:56
par christophe
Idem de mon coté, plus de relais thermique. je passe tout en disjoncteurs !